[邪门问题]有的机能Ping通,有的机Ping不通?
先声明,本人所在单位很小,没有专职的系统/网络管理员。我主做Java开发,客串服务器管理。本人使用192.168.1.11。
数据库服务器192.168.1.23。
路由器192.168.1.1。
对比机192.168.1.101。
今天上午突然出现问题:
192.168.1.11和192.168.1.23互相Ping不通,但都能Ping通路由器和192.168.1.101。
192.168.1.101不在本部门,不好测试。
===================================================
有人能给出解决思路吗? 问题解决。摘录一段工作日志:
2008-06-05 10:20
2008-06-05 13:01
非计划紧急任务
处理网络故障。
故障现象很诡异。
·初期,IP11机和IP23机能Ping通IP1和IP100,却无法互相Ping通,也无法Ping通其他IP。
·中期,重新固定ARP列表无效。
·后期,IP11机无法Ping通任何IP。
·末期,将IP11机和IP23机搬至上一级集线器处并与之连接,故障消除。
2008-06-05 14:28
2008-06-05 15:21
非计划紧急任务
处理网络故障。
·将IP11机搬回原位,故障复现,初步猜测为网线或网络接头故障。
·为IP11机更换网线,故障依旧。
·为IP11机拆装网线时发现网卡灯和该级集线器等有异状。
·网卡灯偶尔亮起。
·集线器灯亮得比实际插这么多网线该亮的数目多。
·当IP11机的网线插入集线器插口时,集线器对应的灯会熄灭或闪烁。
·由此推测该级集线器故障。
·拔掉该级集线器电源,重新加点后故障排除。
·将IP23机搬回,连接该级集线器,未出现故障。
经验:
·遇到诡异的网络问题,需要首先检查网络中转节点,这些节点的可靠性不比通用操作系统高。 :-D :-D :-D 工作日志用什么写的?