QQ登录

只需一步,快速开始

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1418|回复: 0

求教:有关44b0的ADC问题

[复制链接]
发表于 2005-7-31 13:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我的模拟电压输入范围为0~2.5,经44b0之ADC转换后,得到一个10位数,请问,如何再将这个10位换算为实际的电压值???
我估计应该是
Vin = (D/1024-1)*2.5吧?
上式要减1吗?

2.如何减少甚至避免通道之间的干扰???

 我使用两个电位器作为AIN0和AIN1的模拟输入源,电压范围为0~2.5V,AIN2用一个信号发生器输入(波形为正弦),输入电压范围也是0~2.5。

结果发现,如果关掉信号发生器输入的信号,AIN0和AIN1都能正常转换,但是如果打开信号发生器,发现AIN0和AIN1转换结果偏差较大。当我将信号发生器的输入波形频率降低时,这种影响会小点,但无论频率减至多小,总是有干扰。请问,这是怎么回事,该如何解决通道之间的干扰呢?

谢了先
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

GMT+8, 2024-11-22 01:09 , Processed in 0.116423 second(s), 16 queries .

© 2021 Powered by Discuz! X3.5.

快速回复 返回顶部 返回列表